河北德實科技有限公司防雷專區防雷行業動態 → 防雷工程設計者披露:東方明珠避雷設備15年未維護


  共有24312人關注過本帖樹形打印

主題:防雷工程設計者披露:東方明珠避雷設備15年未維護

美女呀,離線,留言給我吧!
admin
  1樓 個性首頁 | 博客 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:管理員 帖子:29 積分:624 威望:0 精華:0 注冊:2003-12-30 16:34:32
防雷工程設計者披露:東方明珠避雷設備15年未維護  發帖心情 Post By:2010-4-13 14:45:54

【新民網·獨家報道】4月13日凌晨0:55,東方明珠廣播電視塔塔端發射天線遭強雷擊,引起天線外罩燃燒,所幸未造成設備損壞。一位曾參與東方明珠防雷工程設計論證,不愿意透露姓名的高級工程師隨后向新民網記者披露,據他了解,由于東方明珠采用的是其它高層建筑較少用的“半導體少長針避雷針”,維護、維修難度很大,近15年時間里都沒有檢查、維護過。

  據該高工介紹,其在上世紀80年代末參加東方明珠防雷工程的設計論證,該工程最終采用了中美合資半導體少長針避雷針。該避雷針當時的安裝成本是普通鋼棒、銅棒避雷針的10倍。

  該高工回憶,設計論證階段專家組對是否采用半導體少長針一直有不同意見,他也曾提出過相比普遍使用的避雷針,此種避雷針存在維護、維修困難、老化失修后易起火等問題。但當時該避雷針避雷效果被廣泛宣傳,遂最終采取該方案。

  “安裝了5、6年后,因為有兩根針頭部掉落,有專人去檢修過一次!痹摳吖は蛐旅窬W記者強調,由于維修只能通過東方明珠第三個“球”上一條獨管一人進行,此次維修亦進行得“非常困難”。

  該高工續稱,據他所知除了上世紀90年代中期的這次維修外,之后再無檢查、維護;而普通鋼棒、銅棒避雷針,可以長年免維護,壽命達到25年到30年。

  對東方明珠今日凌晨遭雷擊起火,該高工向新民網記者表示,“避雷針多年未維護、維修,針體是含半導體材料的玻璃鋼,一旦老化,遭遇雷擊,極易起火!彼硎,由于避雷針本身是不插電的“無源”體,雷擊是導致其起火的唯一原因。

  該高工亦指出,據現場照片分析也不排除天線罩老化引起的火災;同時判斷,由于東方明珠采用的避雷針著火后會燒掉底座,無法繼續使用,如果確為避雷針起火,防雷中心方面應會要求其及時更換。

  該高工最后稱,與東方明珠使用同種避雷系統的高層建筑在全市范圍內也數量極少,包括曲陽大樓、齊魯大廈、科技大樓等,“總數不到10棟”。(新民網記者 李欣)

  東方明珠塔端遭強雷擊起火 官方:設備未壞

  據上海市官方通報,4月13日凌晨0:55,東方明珠廣播電視塔塔端發射天線遭強雷擊,引起天線外罩燃燒,所幸未造成設備損壞。廣播電視播出正常,東方明珠登塔觀光照常開放。>>詳細

圖片點擊可在新窗口打開查看

  圖為著火的東方明珠塔頂 來源:新華


支持(0中立(0反對(0單帖管理 | 引用 | 回復 回到頂部